비상콘센트설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오.(1) 전원회로 및 공급용 상세 페이지
비상콘센트설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오.
(1) 전원회로 및 공급용량에 대한 ()안을 완성하시오.
- 전원회로는 (①)교류 (②)V인 것으로서, 그 공급용량은 (③) kVA 이상인 것으로 할 것
(2) 전원부와 외함 사이의 절연저항값과 절연내력의 방법에 대해 쓰시오.
해설
(1)
① : 단상
② : 220
③ : 1.5
(2)
절연저항값: 직류 500V 절연저항계로 측정하여 20MΩ 이상
절연내력의 방법(150V 초과) : 정격전압에 2를 곱하여 1000을 더한 실효전압을 가하여 1분 이상 견딜 것
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.