모두CBT

비상콘센트설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오.(1) 전원회로 및 공급용 상세 페이지

비상콘센트설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오.

(1) 전원회로 및 공급용량에 대한 ()안을 완성하시오.

- 전원회로는 (①)교류 (②)V인 것으로서, 그 공급용량은 (③) kVA 이상인 것으로 할 것


(2) 전원부와 외함 사이의 절연저항값과 절연내력의 방법에 대해 쓰시오.

해설

(1)

① : 단상

② : 220

③ : 1.5


(2)

절연저항값: 직류 500V 절연저항계로 측정하여 20MΩ 이상

절연내력의 방법(150V 초과) : 정격전압에 2를 곱하여 1000을 더한 실효전압을 가하여 1분 이상 견딜 것