비상콘센트설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오.
(1) 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트가 7개 있다. 이 경우 전선의 용량은 비상콘센트 몇개의 공급용량을 합한 용량 이상의 것으로 하여야하는지 쓰시오.
(2) 비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연저항을 500V 절연저항계로 측정하였더니 30MΩ이었다. 이 설비에 대한 절연저항의 적합성 여부를 구분하고 이유를 설명하시오.
해설
(1) 3개
(2) 적합. 20MΩ 이상이므로