모두CBT

국제화재안전기술에서 정하는 비상조명등 설치기준 3가지만 쓰시오. 상세 페이지

국제화재안전기술에서 정하는 비상조명등 설치기준 3가지만 쓰시오.

해설

1. 조도는 비상조명등이 설치된 장소의 각 부분의 바닥에서 1lx 이상이 되도록 할것.

2. 예비전원을 내장하는 비상조명등에는 평상시 점등 여부를 확인할 수 있는 점검스위치를 설치하고

해당 조명을 유효하게 작동시킬수 있는 용량의 축전지와 예비전원 충전장치를 내장할 것

3. 예비전원을 내장하지 않은 비상조명등의 비상전원은 자가발전설비, 축전지설비, 또는 전기저장장치를 설치할 것

4. 예비전원과 비상전원은 비상조명등을 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것