모두CBT

비상조명등의 설치기준에 관한 사항이다. 다음 각 물음에 답하시오 상세 페이지

비상조명등의 설치기준에 관한 사항이다. 다음 각 물음에 답하시오


(1) 다음 빈칸을 완성하시오

- 조도는 비상조명등이 설치된 장소의 각 부분의 바닥에서 ( ① ) 이상이 되도록 할 것

- 예비전원을 내장하는 비상조명등에는 평상시 점등 여부를 확인할 수 있는 ( ② )를 설치하고

해당 조명등을 유효하게 작동시킬수 있는 용량의 축전지와 예비전원 충전장치를 내장할 것


(2)예비전원을 내장하지 않은 비상조명등의 비상전원 설치기준 2가지를시오.

해설

(1) ① : 1lx // ② : 점검스위치

(2)

1. 점검이 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받 을 우려가 없는 곳에 설치할 것

2. 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급 받을 수 있도록 할 것

3. 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획 할 것.

4. 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치할 것

5. 비상조명등을 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.