큰 처짐에 의하여 손상되기 쉬운 칸막이 벽이나 기타 구조물을 지지 또는 부착 하지않은 상세 페이지
큰 처짐에 의하여 손상되기 쉬운 칸막이 벽이나 기타 구조물을 지지 또는 부착 하지않은 부재의 경우 다음표에서 정한 최소 두께를 정하여야 한다.
표의 ( )에 숫자 써넣으시오
(단, 표의 값은 보통 중량 콘크리트와 설계기준 항복강도 400MPa 철근을 사용한 부재에 대한 값임)
쳐짐을 계산하지 않는 경우의 보 또는 1방향 슬래브의 최소 두께 기준
1) 단순지지된 1방향 슬래브 :
2) 1단 연속된 보 :
3) 양단연속된 리브가 있는 1방향 슬래브 :
해설
1) 단순지지 1방향 슬래브 : L/20
2) 1단 연속된 보 : L/18.5
3) 양단연속된 리브가 있는 1방향 슬래브 : L/21
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.