☆☆☆☆☆☆☆LPG저장소 가스누설감지경보기의 적절한 설치 위치와 경보설정 상세 페이지
☆☆☆☆☆☆☆
LPG저장소 가스누설감지경보기의 적절한 설치 위치와 경보설정 값을 쓰시오.
해설
적절한 설치 위치: 바닥에 인접한 낮은 곳에 설치한다.(LPG가 공기보다 무거워서)
경보설정 값: 폭발하한계의 25% 이하
해설
가연성 가스누출감지경보기는 감지대상 가스의 폭발하한계 25퍼센트 이하, 독성가스 누출감지경보기는 해당 독성가스의 허용농도 이하에서 경보가 울리도록 설정하여야 한다.