비상조명등 설치 기준 3지 상세 페이지

비상조명등 설치 기준 3지

해설

-조도는 비상조명등이 설치된 장소의 각부분의 바닥에서 1럭스 이상이 되도록할것

-특정소방대상물의 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복도 계단 및 그밖의 통로에 설치할것

-예비전원을 내장하는 비상조명등에는 평상시 점드여부를 확인할수있는 점검스위치를 설치하고 해당 조명을 유효하게 작동시킬수있는 용량의 축전지와 예비전원 충전장치를 내장할것