수신기 동시작동시험의 목적 상세 페이지
수신기 동시작동시험의 목적
감지기회로가 동시에 수회선(5회선이상) 작동하더라도 수신기의 기능에 이상이없는지 확인
1. 회로도통시험
목적: 감지기 회로의 단선 유무와 기기 등의 접속 상태 확인
시험방법:
1. 도통시험스위치를 누른다.
2. 회로선택스위치를 회전시켜 각 회로를 1회로씩 확인한다.
3. 전압계 지시치 또는 단선표시램프(LED)의 점등 상태 확인
판정기준:
전압계방식: 정상(2~6V), 단선(0V), 단락(화재 경보)
표시램프방식: LED 점등
2. 화재표시 작동시험
목적: 감지기, 발신기 작동 시 수신기의 정상작동 여부 확인
시험방법:
1. 작동시험스위치와 자동복구스위치를 누른다.
2. 회로선택스위치를 회전시켜 1회로씩 확인한다.
3. 화재표시등, 지구표시등, 음향장치 등의 작동상태 확인
판정기준:
모든 표시등 및 장치가 정상 작동할 것
경계구역과 지구표시등이 일치할 것
3. 공통선시험
목적: 하나의 공통선이 담당하는 경계구역이 7개 이하인지 확인
시험방법:
1. 수신기 내부 단자에서 공통선 1선을 분리한다.
2. 도통시험스위치를 누른다.
3. 회로선택스위치를 회전시켜 확인
4. 단선된 회로수를 확인한다.
판정기준: 경계구역 수 ≤ 7개
4. 예비전원시험
목적: 상용전원 정전 시 예비전원으로 자동절환되고 복구 시 상용전원으로 복귀되는지 확인
시험방법:
1. 예비전원시험스위치를 누른다.
2. 전압계 지시가 정상범위(24V)인지 확인 (LED표시: 정상/높음/낮음)
3. 교류전원 개방 시 자동절환 확인
판정기준: 예비전원의 전압, 용량 정상 / 자동절환 및 복구 정상
5. 동시작동시험
목적: 동시 회선(5회선 이상) 작동 시 수신기 기능에 이상이 없는지 확인
시험방법:
1. 작동시험스위치를 누른다.
2. 회로선택스위치를 돌려 5회선을 동작시킨다.
3. 화재표시등, 지구표시등, 음향장치 등의 상태 확인
판정기준: 5회선 이상 동작 시 모든 기능 정상 작동할 것
6. 저전압시험
목적: 전원전압이 저하된 경우 수신기 정상 작동 여부 확인
시험방법:
1. 전압조정기를 사용하여 입력전압을 정격전압의 80% 이하로 조정
2. 작동시험스위치와 자동복구스위치를 누른다.
3. 회로선택스위치 회전
4. 각 표시등 및 장치 작동 상태 확인
판정기준: 정격전압의 80%에서 기능 정상 작동할 것
7. 회로저항시험
목적: 감지기 회로의 전로저항치가 감지기의 작동에 영향을 주는지 확인
시험방법:
1. 수신기 단자에서 감지기 1회로의 회로선과 공통선을 분리
2. 중단저항을 제거한 후 단락
3. 전류전압측정기를 사용하여 회로선과 공통선 사이의 저항 측정
판정기준: 전로저항치 ≤ 50Ω
8. 지구음향장치 작동시험
목적: 수신기에 입력신호가 들어왔을 때 지구음향장치 연동 여부 확인
시험방법: 수신기에서 작동시험을 하거나 경계구역 감지기, 발신기를 작동
판정기준:
지구음향장치가 정상 작동할 것
음향은 부착된 중심에서 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상
9. 음향경보장치
설치기준 및 성능요건:
1. 주음향장치는 수신기 내부 또는 그 직근에 설치
2. 특정 소방대상물은 층마다 설치 (지구경종)
3. 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리: 25m 이하
4. 구조 및 성능:
정격전압의 80%에서도 경보 가능
중심으로부터 1m 거리에서 90dB 이상 음향
감지기 및 발신기와 연동 작동 가능
위의 9가지 시험은 화재 수신기의 정상 동작 여부를
검증하는 핵심 항목입니다.
설치 후 또는 정기 점검 시
이 시험들을 통해 신뢰성과 안전성을 확보해야 하며,
소방설비기사(전기), 전기기사·소방시설관리사
실기시험 등에도 출제되는 중요한 내용입니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.