모두CBT

흡입관의 정압과 속도압이 각각 -38mmH20, 6mmH20이고, 배출관의 정압과 속 상세 페이지

흡입관의 정압과 속도압이 각각 -38mmH20, 6mmH20이고, 배출관의 정압과 속도압이 각각 20mmH20, 12mmH20일 때 이 송풍기의 유효전압(mmH20)과 유효정압(mmH20)을 구하 시오.

해설

송풍기 유효전압(FTP)

FTP = (SPout + VPout) - (SPin + VPin)

= (20 +12) - (-38 +6) = 64mmH20


송풍기 유효정압(FSP)

FSP= (SPout - SPin) - VPin

= 20 - (-38) - 6 = 52mmH20

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.