지하에 설치하는 정압기실의 구조 설치 기준 4가지를 쓰시오. | 가스기능장 필답형 65~78회 중복제외 상세 페이지
지하에 설치하는 정압기실의 구조 설치 기준 4가지를 쓰시오.
해설
(가) 침수위험이 있는 지하에 설치하는 정압기에는 침수방지조치를 한다.
(나) 통풍구조를 아래와 같이 한다.
(1) 통풍구조는 환기구를 2방향 이상 분산하여 설치한다.
(2) 배기구는 천장면으로부터 0.3 m 이내에 설치한다.
(3) 흡입구 및 배기구의 관경은 100 ㎜ 이상으로 하되, 통풍이 양호하도록 한다.
(4) 배기가스 방출구는 지면에서 3 m 이상의 높이에 설치하되, 화기가 없는 안전한 장소에 설치한다
(다) 정압기실 외부의 가까운 곳에 가스차단장치를 설치한다.
(라) 조명도 150룩스를 확보한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.