모두CBT

지하에 설치하는 정압기 상세 페이지

수능 시계 수험생 시험용 아날로그 손목시계 큰숫자 저소음가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

지하에 설치하는 정압기실의 구조 설치 기준 4가지를 쓰시오.

해설

(가) 침수위험이 있는 지하에 설치하는 정압기에는 침수방지조치를 한다.

(나) 통풍구조를 아래와 같이 한다.

(1) 통풍구조는 환기구를 2방향 이상 분산하여 설치한다.

(2) 배기구는 천장면으로부터 0.3 m 이내에 설치한다.

(3) 흡입구 및 배기구의 관경은 100 ㎜ 이상으로 하되, 통풍이 양호하도록 한다.

(4) 배기가스 방출구는 지면에서 3 m 이상의 높이에 설치하되, 화기가 없는 안전한 장소에 설치한다

(다) 정압기실 외부의 가까운 곳에 가스차단장치를 설치한다.

(라) 조명도 150룩스를 확보한다.