관지름 25 mm, 길 상세 페이지
관지름 25 mm, 길이 30 m 저압배관에 프로판 가스 5 ㎥/h로 공급할 때 압력손실이 14 mmH2O이다.
이 배관에 부탄가스를 6 ㎥/h로 공급할 때 압력 손실 (mmH2O)을 구하시오.
(단, 프로판과 부탄의 비중은 각각 1.5, 2.0)
해설
계산과정
14*(6/5)2 * 2/1.5
답
26.88 mmH2O
해설
유량과 압력손실 및 비중의 관계는 저압배관 가스유량식에서
가스 유량식
Q = K√(D5×H /(SL)) [㎥/hr]
D : 지름 (㎝)
S : 비중
L : 길이 (m)
K : 유량계수 (폴의 상수 0.707)
H : 압력손실 (㎜H2O)
아래와 같은 관계를 알 수 있다.
Q /√(H/S) = 일정
좌변은 프로판, 우변을 부탄으로 놓으면
5 / √(14/1.5) = 6 / √(H2/2)
이 되고, H2에 대해서 풀면 된다.
H2 = 14*(6/5)2 * 2/1.5 = 26.88 mmH2O