(가) 도시가스 사용시 상세 페이지
(가) 도시가스 사용시설 입상관의 정의를 쓰시오.
(나) 입상관에 설치된 밸브의 설치높이는 바닥으로부터 얼마인가?
(다) 입상관 밸브를 지면 또는 바닥면에서 2.0 m 보다 높은 위치에 설치할 경우 조건
해설
가. 수용가에 가스를 공급하기 위해 건축물에 수직으로 부착되어 있는 배관
가스의 흐름 방향과 관계없이 수직배관은 입상관
나. 1.6m 이상 ~ 2 m 이내
다.
원격으로 차단이 가능한 전동밸브를 설치
차단을 위한 전용계단을 견고하게 고정설치한 경우
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.