정압기실에 설치하는 가 상세 페이지
정압기실에 설치하는 가스누출경보기
(1) 검지부의 수는 바닥면 둘레 몇 m에 대하여 1개 이상의 비율로 계산된 수를 설치하는가?
(2) 검지부 설치위치는 가스의 성질, 주위 상황, 그 밖에 설비의 구조에 적합한 곳이어야 한다. 검지부를 설치부에서 제외되는 장소 3가지를 쓰시오.
해설
가. 20m
나.
증기, 물방울, 기름 섞인 연기 등이 직접 접촉될 우려가 있는 곳
주위온도 또는 복사열에 의한 온도가 40℃ 이상 되는 곳
설비 등에 가려져 누출가스의 유통이 원활하지 못한 곳
차량 그 밖에의 작업 등으로 인하여 경보기가 파손될 우려가 있는 곳