가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설 관련하여,

[동영상]

액화가스저장탱크 물분무장치


(가) 영상에서 보이는 설비는 저장탱크 표면적 1 ㎡ 당 얼마 (L/min) 이상의 비율로 계산된 수량을 저장탱크 전 표면에 분무할 수 있도록 설치되어야 하는가?


(나) 영상에서 보이는 설비는 동시에 몇분 이상 연속하여 방수할 수 있는 물이 저장된 수원에 접속되어야 하는가?


(다) 영상에서 보이는 설비는 해당 저장탱크의 외면으로부터 얼마 (m) 이상 떨어진 안전한 위치에서 조작할 수 있어야 하는가?


(라) 영상에서 보이는 설비는 저장탱크 주위 얼마 (m) 이내에는 차단밸브를 설치하지 아니해야 하는가?

해설

가. 5 L/min

나. 60분

다. 15 m

라. 5 m