(가) 인터록 바이패스의 정의를 쓰시오.
(나) 인터록 바이패스 적용하는 예를 들어 설명하시오.
해설
가. 인터록 장치가 정상적으로 작동되지 않도록 조작하는 행위
나.
(1) 인터록 관련 계기의 작동이 불량하나 별도 계기에 의해 운전 상태 감시가 가능하고 사업 소의 운전절차에 따른 안전성이 확보된 경우
(2) 예측이 가능한 인터록 관련 계기의 오작동(주변에서 방사선 검사 시 화염감지기의 오작동 등)을 방지하기 위한 경우
(3) 공정의 정상운전 중에 인터록 관련 계기의 일시적인 수리를 위해 공정의 정상운전과 기기 및 설비의 보호를 위하여 필요하다고 인정된 경우
(4) 운전 중에 실시되는 예비 장치 및 설비를 교체 • 수리할 경우