(가) 1만 kg 이하 상세 페이지
(가) 1만 kg 이하 처리능력 및 저장능력을 가지는 가연성 가스의 처리설비 및 저장설비와 학교와의 안전거리(m)를 쓰시오.
(나) 1만 kg 이하 처리능력 및 저장능력을 가지는 산소의 처리설비 및 저장설비와 주택과의 안전거리(m)를 쓰시오.
(다) 가연성가스 또는 산소의 가스설비 또는 저장설비의 외면으로부터 화기를 취급하는 장소까지 우회 거리(m)를 쓰시오.
(라) 불연성 건축물 안에서 화기를 사용하는 경우에는 가스설비 등으로부터 수평거리 몇 m 이내에 있는 건축물 개구부는 방화문 또는 망입유리로 폐쇄하고, 사람이 출입하는 출입문은 2중문해야 하는지 쓰시오.
해설
가. 17m 이유: 제1종 보호시설
나. 12m 이유: 제2종 보호시설
다. 8m
라. 8m