옥상에 흡수식 냉온수기를 설치했는데 냉동기 기동시 순환펌프에서 액해머가… | 가스기능장 필답형 중복제외 및 간단한 계산문제 상세 페이지
옥상에 흡수식 냉온수기를 설치했는데 냉동기 기동시 순환펌프에서 액해머가 발생하여 소음과 진동이 아래층에 전달될 때 방지 및 해결방안
해설
1. 배관 내의 순환수 유속을 낮춘다
2. 관로에 조압수조를 설치한다
3. 펌프에 플라이휠을 설치한다
4. 밸브를 펌프 송출구 가까이 설치하고 적당히 제어한다
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.