127. 공기관식 감지기 시험방법에 대한 설명중 ( ) 에 알맞은 내용을 답란에 쓰시 상세 페이지
127. 공기관식 감지기 시험방법에 대한 설명중 ( ) 에 알맞은 내용을 답란에 쓰시오.
(가) 검출부의 시험공 또는 공기관의 한쪽 끝에 ( )을(를) 접속하고 시험코크 등을 유동시험 위치에 맞춘 후 다른 끝에 ( )을(를) 접속시킨다.
(나) ( )(으)로 공기를 주입하고 ( ) 수위를 눈금의 0점으로부터 100mm 상승시켜 수위를 정지 시킨다.
(다) 시험코크 등에 의해 송기구를 개방하여 상승수위의 1/2까지 내려가는 시간 ( )을 측정한다.
해설
127. 공기관식 감지기 시험방법에 대한 설명중 ( ) 에 알맞은 내용을 답란에 쓰시오.
(가) 검출부의 시험공 또는 공기관의 한쪽 끝에 ( 마노미터 )을(를) 접속하고 시험코크 등을 유동시험 위치에 맞춘 후 다른 끝에 ( 테스트펌프/공기주입기 )을(를) 접속시킨다.
(나) ( 테스트펌프/공기주입기 )(으)로 공기를 주입하고 ( 마노미터 ) 수위를 눈금의 0점으로부터 100mm 상승시켜 수위를 정지 시킨다.
(다) 시험코크 등에 의해 송기구를 개방하여 상승수위의 1/2까지 내려가는 시간 ( 유통시간 )을 측정한다.