107. 자동화재탐지설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오.(가) 연기감지 상세 페이지
107. 자동화재탐지설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오.
(가) 연기감지기의 설치장소의 기준 3가지를 쓰시오.
(나) 스포트형 감지기를 부착시 몇 도 이상 경사되지 아니하여야 하는가?
(다) 공기관식 차동식 분포형 감지기의 공기관의 노출부분은 감지구역마다 몇m 이상이 되도록 하여야 하는가?
해설
107. 자동화재탐지설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오.
(가) 연기감지기의 설치장소의 기준 3가지를 쓰시오.
⦁계단, 경사로 및 에스컬레이터 경사로
⦁복도(30m 미만 제외)
⦁천장 또는 반자의 높이가 15~20m 미만의 장소
(나) 스포트형 감지기를 부착시 몇 도 이상 경사되지 아니하여야 하는가? -45°
(다) 공기관식 차동식 분포형 감지기의 공기관의 노출부분은 감지구역마다 몇m 이상이 되도록 하여야 하는가? -20m
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.