모두CBT

88. 다음은 옥내소화전설비 감시제어반의 기능에 대한 적합기준이다. ( ) 안을 완성 상세 페이지

88. 다음은 옥내소화전설비 감시제어반의 기능에 대한 적합기준이다. ( ) 안을 완성하시오.

(가) 각 펌프의 작동 여부를 확인할 수 있는 ( ) 및 ( ) 기능이 있어야 할 것

(나) 각 펌프를 ( ) 및 ( )으로 작동시키거나 작동을 중단시킬 수 있어야 할 것

(다) 비상전원을 설치한 경우에는 ( ) 및 ( )의 공급 여부를 확인할 수 있어야 할 것

(라) 수조 또는 물올림탱크가 ( )로 될 때 표시등 및 음향으로 경보할 것

(마) 기동용 수압개폐장치의 압력스위치 회로, 수조 또는 물올림탱크의 감시 회로마다 ( ) 및 ( )을 할 수 있어야 할 것

해설

88. 다음은 옥내소화전설비 감시제어반의 기능에 대한 적합기준이다. ( ) 안을 완성하시오.

(가) 각 펌프의 작동 여부를 확인할 수 있는 ( 표시등 ) 및 ( 음향경보 ) 기능이 있어야 할 것

(나) 각 펌프를 ( 자동 ) 및 ( 수동 )으로 작동시키거나 작동을 중단시킬 수 있어야 할 것

(다) 비상전원을 설치한 경우에는 ( 상용전원 ) 및 ( 비상전원 )의 공급 여부를 확인할 수 있어야 할 것

(라) 수조 또는 물올림탱크가 ( 저수위 )로 될 때 표시등 및 음향으로 경보할 것

(마) 기동용 수압개폐장치의 압력스위치 회로, 수조 또는 물올림탱크의 감시 회로마다 ( 도통시험 ) 및 ( 작동시험 )을 할 수 있어야 할 것