71. P형 1급 수신기의 예비전원을 시험하는 방법과 양부판단의 기준에 대하여 설명하 상세 페이지
71. P형 1급 수신기의 예비전원을 시험하는 방법과 양부판단의 기준에 대하여 설명하시오.
⦁시험방법 :
⦁양부판단의 기준 :
해설
71. P형 1급 수신기의 예비전원을 시험하는 방법과 양부판단의 기준에 대하여 설명하시오.
⦁시험방법 : 상용전원 및 비상전원이 사고 등으로 정전된 경우, 자동적으로 예비전원으로 절환 되며, 또한 정전복구 시에 자동적으로 상용전원으로 절환 되는지의 여부를 다음에 따라 확인
① 예비전원 시험스위치를 누른다.
② 전압계의 지시치가 지정치의 범위 내에 있을 것
③ 교류전원을 개로하고 자동절환 릴레이의 작동상황을 조사
⦁양부판단의 기준 : 예비전원의 전압, 용량, 절환상황 및 복구작동이 정상일 것
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.