57. 비상방송설비에 대한 설치기준의 ( ) 안에 알맞은 말 또는 수치를 쓰시오. 상세 페이지
57. 비상방송설비에 대한 설치기준의 ( ) 안에 알맞은 말 또는 수치를 쓰시오.
•확성기의 음성입력은 실내에 설치하는 것에 있어서는 ( )W , 실외는 ( )W 이상일 것
•음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 ( ) 으로 할 것, 조작부 스위치 높이 ( )
•기동장치에 의한 화재신호를 수신한 후 필요한 음량으로 방송이 개시될 때까지의 소요시간은 ( )초 이하로 할 것•확성기는 각 층마다 설치하되, 그층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가 ( )m이하가 되도록 할 것
해설
57. 비상방송설비에 대한 설치기준의 ( ) 안에 알맞은 말 또는 수치를 쓰시오.
•확성기의 음성입력은 실내에 설치하는 것에 있어서는 ( 1 )W , 실외는 ( 3 )W 이상일 것
•음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 ( 3선식 ) 으로 할 것, 조작부 스위치 높이 ( 0.8m이상 1.5m 이하 )
•기동장치에 의한 화재신호를 수신한 후 필요한 음량으로 방송이 개시될 때까지의 소요시간은 ( 10 )초 이하로 할 것•확성기는 각 층마다 설치하되, 그층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가 ( 25 )m이하가 되도록 할 것