55. 비상콘센트설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (단, 전압은 단상교류 220 상세 페이지

55. 비상콘센트설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (단, 전압은 단상교류 220[V]를 사용한다.)

(가) 비상콘센트를 설치하는 목적을 쓰시오.

(나) 접지공사의 종류를 쓰시오.


(다) 지상 11층인 건물에 비상콘센트를 설치하고자 한다. 가닥수는 몇 가닥인가? (단, 접지선은 1가닥으로 한다.)


(라) 전원회로의 배선 과 그 밖의 배선종류에 대해 쓰시오.

해설

55. 비상콘센트설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (단, 전압은 단상교류 220[V]를 사용한다.)

(가) 비상콘센트를 설치하는 목적을 쓰시오.

-소방대의 조명용 또는 소방활동상 필요한 장비의 전원설비로 사용하기 위하여

(나) 접지공사의 종류를 쓰시오. -제3종 접지공사

(다) 지상 11층인 건물에 비상콘센트를 설치하고자 한다. 가닥수는 몇 가닥인가? (단, 접지선은 1가닥으로 한다.) -3가닥(단상2가닥, 접지1기닥)

(라) 전원회로의 배선 과 그 밖의 배선종류에 대해 쓰시오.

-전원회로 - 내화배선

-그밖의 배선 - 내화배선, 내열배선

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.