모두CBT

51. 비상콘센트설비 중 연면적 2000㎡ 이상 7층 건물에 사용하는 비상전원에 대한 상세 페이지

51. 비상콘센트설비 중 연면적 2000㎡ 이상 7층 건물에 사용하는 비상전원에 대한 다음 각 물음에 답하시오.

(가) 어떤 전원설비를 사용하여야 하는지 2가지를 쓰시오.


(나) 비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연저항의 측정방법에 대하여 쓰시오.

해설

51. 비상콘센트설비 중 연면적 2000㎡ 이상 7층 건물에 사용하는 비상전원에 대한 다음 각 물음에 답하시오.

(가) 어떤 전원설비를 사용하여야 하는지 2가지를 쓰시오.

⦁비상전원수전설비

⦁자가발전설비

(나) 비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연저항의 측정방법에 대하여 쓰시오.

⦁직류 500V 절연저항계로 측정하여 20MΩ 이상

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.