LPG 저장설비실과 가스설비실에 누출된 가스가 머물지 않도록 자연환기설비를 설치할 때 상세 페이지
LPG 저장설비실과 가스설비실에 누출된 가스가 머물지 않도록 자연환기설비를 설치할 때 기준 4가지
LPG 용기보관장소 자연환기설비 기준과 다름
해설
1. 환기구는 바닥면에 접하고, 외기를 향하게 설치한다
2. 사방을 방호벽 등으로 설치한 경우 환기구의 방향은 2 방향 이상으로 분산 설치한다
3. 환기구는 가로의 길이를 세로의 길이보다 길게 한다
4. 외기를 향하게 설치된 환기구의 통풍 가능 면적의 합계는 바닥 면적 1m2 마다 300cm2의 비율로 계산한 면적 이상으로 하고, 환기구 1개의 면적은 2400cm2 이하로 한다