모두CBT

용기에 의한 액화석유가스 저장소 기준1. 실외 저장소 상세 페이지

용기에 의한 액화석유가스 저장소 기준


1. 실외 저장소 주위의 경계 울타리와 용기보관 장소 사이에는 1 M 이상의 거리를 유지한다


2. 저장설비는 2 으로 하지 않는다


3. 자연환기설비의 환기구의 통풍가능 면적 합게는 바닥면적 1m2마다 3 cm2 의 비율로 계산한 면적이상으로 한다


4. 1개소 환기구 면적은 4 cm2 이하로 한다

해설

1. 20

2. 용기접합식

3. 300

4. 2400

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.