지하에 설치하는 정압기실에 자연환기설비를 설치할 수 없거나 공기보다 비중이 무거운 가 상세 페이지

지하에 설치하는 정압기실에 자연환기설비를 설치할 수 없거나 공기보다 비중이 무거운 가스일때 기계환기설비를 설치할때 설치 기준 4가지

해설

1. 흡입구 및 배기구의 관경은 100mm이상으로 하되, 통풍이 양호하도록 한다

2. 배기구는 바닥면 가까이 설치한다

3. 통풍능력이 바닥면적 1m2마다 0.5m3/min 이상으로 한다

4. 통풍구조는 환기구를 2방향 이상으로 분산하여 설치한다

5. 배기가스 방출구는 지면에서 5m 이상의 높이에 설치한다