50. 비상콘센트설비의 설치기준에 관한 다음 빈 칸을 완성하시오.
•전원회로는 각 층에 있어서 ( ) 되도록 설치할 것. 다만, 설치하여야 할 층의 비상콘센트가 1개 인 때에는 하나의 회로로 할 수 있다.
•전원회로는 ( )에서 전용회로로 할 것. 다만, 다른 설비의 회로의 사고에 따른 영향을 받지 아니 하도록 되어있는 것에 있어서는 그러하지 아니하다.
•콘센트마다 ( )를 설치하여야 하며, ( )가 노출되지 아니하도록 할 것
•하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 ( ) 이하로 할 것
해설
50. 비상콘센트설비의 설치기준에 관한 다음 빈 칸을 완성하시오.
•전원회로는 각 층에 있어서 ( 2 이상 ) 되도록 설치할 것. 다만, 설치하여야 할 층의 비상콘센트가 1개 인 때에는 하나의 회로로 할 수 있다.
•전원회로는 ( 주배전반 )에서 전용회로로 할 것. 다만, 다른 설비의 회로의 사고에 따른 영향을 받지 아니 하도록 되어있는 것에 있어서는 그러하지 아니하다.
•콘센트마다 ( 배선용차단기 )를 설치하여야 하며, ( 충전부 )가 노출되지 아니하도록 할 것
•하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 ( 10개 ) 이하로 할 것