모두CBT

48. 배연창설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오.(가) 배연창설비는 일 상세 페이지

48. 배연창설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오.

(가) 배연창설비는 일반적으로 몇 층 이상의 건물에 시설하여야 하는가?

(나) 구동방식 2가지를 쓰시오.

(다) 건축물에 방화구획이 설치된 경우에는 그 구획마다 몇 개소 이상의 배연창을 설치하여야 하는가?

(라) 배연창의 유효면적은 몇 ㎡ 이상이어야 하는가?

해설

48. 배연창설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오.

(가) 배연창설비는 일반적으로 몇 층 이상의 건물에 시설하여야 하는가?-6층

(나) 구동방식 2가지를 쓰시오. -솔레노이드 방식, 모터 방식

(다) 건축물에 방화구획이 설치된 경우에는 그 구획마다 몇 개소 이상의 배연창을 설치하여야 하는가? -1개소

(라) 배연창의 유효면적은 몇 ㎡ 이상이어야 하는가? -1㎡