41. 무선통신보조설비의 설치기준에 관한 다음 물음에 답 또는 빈칸을 채우시오. 상세 페이지
41. 무선통신보조설비의 설치기준에 관한 다음 물음에 답 또는 빈칸을 채우시오.
(가) 누설동축케이블의 끝부분에는 어떤 것을 견고하게 설치하여야 하는가?
(나) 누설동축케이블 및 공중선은 고압의 전로로부터 ( )m 이상 떨어진 위치에 설치할 것
(다) 지상에 설치하는 무선기기 접속단자는 보행거리 ( )m 이내마다 설치할 것
(라) 증폭기의 전면에는 주회로의 전원이 정상인지의 여부를 표시할 수 있는 ( ) 및 ( ) 설치할 것
해설
41. 무선통신보조설비의 설치기준에 관한 다음 물음에 답 또는 빈칸을 채우시오.
(가) 누설동축케이블의 끝부분에는 어떤 것을 견고하게 설치하여야 하는가? 무반사종단저항
(나) 누설동축케이블 및 공중선은 고압의 전로로부터 ( 1.5 )m 이상 떨어진 위치에 설치할 것
(다) 지상에 설치하는 무선기기 접속단자는 보행거리 ( 300 )m 이내마다 설치할 것
(라) 증폭기의 전면에는 주회로의 전원이 정상인지의 여부를 표시할 수 있는 ( 표시등 ) 및 ( 전압계 ) 설치할 것
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.