모두CBT

24. 저압옥내배선의 금속관공사에 있어서 금속관과 박스 그 밖의 부속품은 다음에 의하 상세 페이지

24. 저압옥내배선의 금속관공사에 있어서 금속관과 박스 그 밖의 부속품은 다음에 의하여 시설하여야 한다.

다음 ( ) 안에 알맞은 내용을 쓰시오.

•금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 ( )되지 아니하도록 구부려야 하며, 그 안측의 ( ) 은 관안지름의 ( ) 배 이상이 되어야 한다.

•아웃렛박스( ) 사이 또는 전선인입구가 있는 기구 사이의 금속관은 ( ) 개소를 초과하는 ( ) 굴곡 개소를 만들어서는 아니 된다. 굴곡 개소가 많은 경우 또는 관의 길이가 ( )m를 넘는 경우에는 ( )를 설치하는 것이 바람직하다.

해설

24. 저압옥내배선의 금속관공사에 있어서 금속관과 박스 그 밖의 부속품은 다음에 의하여 시설하여야 한다.

다음 ( ) 안에 알맞은 내용을 쓰시오.

•금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 ( 변형 )되지 아니하도록 구부려야 하며, 그 안측의 ( 반지름 ) 은 관안지름의 ( 6 ) 배 이상이 되어야 한다.

•아웃렛박스(outlet box) 사이 또는 전선인입구가 있는 기구 사이의 금속관은 ( 3 ) 개소를 초과하는 ( 직각 또는 직각에가까운 ) 굴곡 개소를 만들어서는 아니 된다. 굴곡 개소가 많은 경우 또는 관의 길이가 ( 25 )m를 넘는 경우에는 ( 풀박스 )를 설치하는 것이 바람직하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.