14. 어느 특정소방대상물에 자동화재탐지설비용 공기관식 차동식 분포형 감지기를 설치하 상세 페이지

14. 어느 특정소방대상물에 자동화재탐지설비용 공기관식 차동식 분포형 감지기를 설치하려고 한다. 다음 각 물음에 답하시오.

(가) 공기관의 노출 부분은 감지구역마다 몇m 이상으로 하여야 하는가?


(나) 하나의 검출 부분에 접속하는 공기관의 길이는 몇m 이하로 하여야 하는가?


(다) 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 몇m 이하이어야 하는가?

 

(라) 공기관 상호간의 거리는 몇m 이하이어야 하는가?

 

(마) 공기관의 두께와 바깥지름은 각각 몇mm 이상인가?

해설

14. 어느 특정소방대상물에 자동화재탐지설비용 공기관식 차동식 분포형 감지기를 설치하려고 한다. 다음 각 물음에 답하시오.

(가) 공기관의 노출 부분은 감지구역마다 몇m 이상으로 하여야 하는가?

20m

(나) 하나의 검출 부분에 접속하는 공기관의 길이는 몇m 이하로 하여야 하는가?

100m

(다) 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 몇m 이하이어야 하는가?

1.5m

(라) 공기관 상호간의 거리는 몇m 이하이어야 하는가?

내화구조 9m, 비내화구조 6m

(마) 공기관의 두께와 바깥지름은 각각 몇mm 이상인가?

두께 0.3mm이상, 바깥지름:1.9mm이상