5. 자동화재탐지설비에서 정온식 감지선형 감지기의 설치기준에 대한 물음에 답하시오. 상세 페이지

5. 자동화재탐지설비에서 정온식 감지선형 감지기의 설치기준에 대한 물음에 답하시오.

 

(가) 감지기의 단자부와 마감고정금구와의 설치간격의 기준은?

 

(나) 감지기의 굴곡반경의 기준은?

 

(다) 1종 감지선형 감지기와 감지구역의 각 부분과의 수평거리 기준은? (단 주요내부구조는 내화구조)

 

(라) 분전반 내부에는 무엇을 이용하여 돌기를 바닥에 고정시키는가? 

 

(마) 그림에서 "R"은 무엇을 의미하는가?

 

(바) 발신기와 감지기의 단자 사이에는 몇 가닥의 전선을 연결하여야 하는가?

해설

5. 자동화재탐지설비에서 정온식 감지선형 감지기의 설치기준에 대한 물음에 답하시오.

 

(가) 감지기의 단자부와 마감고정금구와의 설치간격의 기준은?-10cm

(나) 감지기의 굴곡반경의 기준은? -5cm

(다) 1종 감지선형 감지기와 감지구역의 각 부분과의 수평거리 기준은?

(단 주요내부 구조는 내화구조) -4.5m

(라) 분전반 내부에는 무엇을 이용하여 돌기를 바닥에 고정시키는가? -접착제

(마) 그림에서 "R"은 무엇을 의미하는가? -정온식 감지선형 감지기

(바) 발신기와 감지기의 단자 사이에는 몇 가닥의 전선을 연결하여야 하는가? -4가닥