모두CBT

2. 광전식 분리형 감지기의 설치기준 중 ( ) 안에 알맞 상세 페이지

2. 광전식 분리형 감지기의 설치기준 중 ( ) 안에 알맞은 것을 쓰시오.

•감지기의 (  ) 은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치할 것

•광축은 나란한 벽으로부터 (  ) 이상 이격하여 설치할 것

•감지기의 송광부의 수광부는 설치된 (   ) 으로부터 1m 이내 위치에 설치할 것

•광축의높이는천장등높이의 (   ) 이상일것

•감지기의 광축의 길이는 (  ) 범위 이내일 것

•감자기의 송광부는 설치된 뒷벽으로부터 (   )m 이내 위치에 설치할 것

•감자기의 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 (   )m 이내 위치에 설치할 것

해설

•감지기의 ( 수광면 ) 은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치할 것

•광축은 나란한 벽으로부터 ( 0.6m ) 이상 이격하여 설치할 것

•감지기의 송광부의 수광부는 설치된 ( 뒷벽 ) 으로부터 1m 이내 위치에 설치할 것

•광축의높이는천장등높이의 ( 80% ) 이상일것

•감지기의 광축의 길이는 ( 공칭감시거리 ) 범위 이내일 것

•감자기의 송광부는 설치된 뒷벽으로부터 ( 1 )m 이내 위치에 설치할 것

•감자기의 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 ( 1 )m 이내 위치에 설치할 것  

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.