2020-1-12번 전열면증발률, 전열면열부하율증기발생량4T(10에3승 상세 페이지

2020-1-12번 전열면증발률, 전열면열부하율

증기발생량4T(10에3승 변환)

전열면적42

연료사용량24

발생증기엔탈피620

급수엔탈피42

해설

1)전열면 증발율=증기발생량/전열면적

=4×10³/42

=95.24kg/m²·h

2)전열면 열부하율=증기발생량(발생증기엔탈피-급수엔탈피)/전열면적

=4×10³(620-42)/42

=55,047kg/m²·h