자동차 차고에 설치하는 물분무 소화설비의 배수설비에 대해서 옳은 것은?① 상세 페이지

자동차 차고에 설치하는 물분무 소화설비의 배수설비에 대해서 옳은 것은?

① 차량이 주차하는 장소의 바닥면에는 배수구를 향하여 100분의 1 이상의 경사를 유지하여야 한다.② 차량의 주차하는 장소에는 모두 높이 5cm 이상의 구획 경계턱을 하여야 한다.③ 배수설비는 가압송수장치의 최대송수능력의 수량을 유효하게 배수할 수 있는 크기 및 기울기로 한다.④ 배수구에는 길이 50m 마다 집수관을 설치하여야 한다.

해설

물분무소화설비의 화재안전기준(NFSC 104)에 따른 배수설비 기준은 다음과 같다. ① 차량이 주차하는 바닥은 배수구를 향하여 100분의 2 이상의 기울기를 유지해야 한다. ② 경계턱은 높이 10cm 이상으로 설치해야 한다. ③ 배수설비는 가압송수장치의 최대 분당 토출량으로 방수할 경우에도 넘치지 않도록 유효하게 배수할 수 있는 크기와 기울기를 가져야 한다. ④ 배수구에는 40m 이하마다 집수관, 소화피트 등 기름분리장치를 설치해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.