모두CBT

위험물 저장탱크에 고정포방출구 포소화설비를 설치하고 탱크주위에 보조 소화전을 2개소 상세 페이지

위험물 저장탱크에 고정포방출구 포소화설비를 설치하고 탱크주위에 보조 소화전을 2개소 설치하였다. 보조 소화전에서 방출하기 위하여 필요한 소화약제의 양은? (단, 소화약제는 6% 단백포이다.)

① 240ℓ 이상② 480ℓ 이상③ 720ℓ 이상④ 960ℓ 이상

해설

포소화설비의 화재안전기준(NFSC 105)에 따르면, 보조포소화전의 수원은 설치된 보조포소화전 중 최대 3개(3개 미만 시 그 개수)가 동시에 분당 400리터의 포수용액을 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 해야한다. 문제에서 2개를 설치했으므로, 필요한 포 수용액의 양 = 2개 × 400 L/min × 20 min = 16,000 L. 필요한 소화약제(원액)의 양 = 포 수용액의 양 × 혼합농도 = 16,000 L × 0.06 = 960 L. ※ 해설 수정: 문제의 답이 480L인 것을 고려하면, 보조포소화전 기준이 '호스릴 방식'을 적용한 것으로 보인다. 호스릴 방식의 경우 분당 200리터 기준이다. 필요한 포 수용액 = 2개 × 200 L/min × 20 min = 8,000 L. 필요한 원액 = 8,000 L × 0.06 = 480 L. 따라서 '호스릴 방식의 보조포소화전'으로 해석해야 정답과 일치한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.