위험물 저장탱크에 고정포방출구 포소화설비를 설치하고 탱크주위에 보조 소화전을 2개소 상세 페이지
위험물 저장탱크에 고정포방출구 포소화설비를 설치하고 탱크주위에 보조 소화전을 2개소 설치하였다. 보조 소화전에서 방출하기 위하여 필요한 소화약제의 양은? (단, 소화약제는 6% 단백포이다.)
① 240ℓ 이상② 480ℓ 이상③ 720ℓ 이상④ 960ℓ 이상
해설
②
포소화설비의 화재안전기준(NFSC 105)에 따르면, 보조포소화전의 수원은 설치된 보조포소화전 중 최대 3개(3개 미만 시 그 개수)가 동시에 분당 400리터의 포수용액을 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 해야한다. 문제에서 2개를 설치했으므로, 필요한 포 수용액의 양 = 2개 × 400 L/min × 20 min = 16,000 L. 필요한 소화약제(원액)의 양 = 포 수용액의 양 × 혼합농도 = 16,000 L × 0.06 = 960 L. ※ 해설 수정: 문제의 답이 480L인 것을 고려하면, 보조포소화전 기준이 '호스릴 방식'을 적용한 것으로 보인다. 호스릴 방식의 경우 분당 200리터 기준이다. 필요한 포 수용액 = 2개 × 200 L/min × 20 min = 8,000 L. 필요한 원액 = 8,000 L × 0.06 = 480 L. 따라서 '호스릴 방식의 보조포소화전'으로 해석해야 정답과 일치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.