모두CBT

어느 일정 길이의 배관 속을 매분 200L의 물이 흐르고 있을 때의 마찰손실 압력이 상세 페이지

어느 일정 길이의 배관 속을 매분 200L의 물이 흐르고 있을 때의 마찰손실 압력이 20kPa이었다면 동일 관에 물 흐름이 매분 300L로 증가할 경우 마찰손실 압력은 약 몇 kPa 인가?

단, 마찰손실 계산은 하젠-윌리엄스 공식을 따른다고 한다.

① 32.35② 42.34③ 37.35④ 47.35

해설

하젠-윌리엄스 공식에서 마찰손실수두(h_f)는 유량(Q)의 1.85제곱에 비례한다 (h_f ∝ Q^1.85). 마찰손실압력(ΔP)은 마찰손실수두에 비례하므로, ΔP ∝ Q^1.85 이다. 따라서 (ΔP₂ / ΔP₁) = (Q₂ / Q₁)^1.85 관계가 성립한다. ΔP₂ = ΔP₁ × (Q₂ / Q₁)^1.85 = 20 kPa × (300 L/min / 200 L/min)^1.85 = 20 × (1.5)^1.85 ≈ 20 × 2.367 ≈ 47.34 kPa. 따라서 정답은 약 47.35 kPa이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.