모두CBT

화면은 30kV의 고압이 흐르는 고압선 주변에서 이동식 크레인으로 작업하던 중에 크레 상세 페이지

화면은 30kV의 고압이 흐르는 고압선 주변에서 이동식 크레인으로 작업하던 중에 크레인의 붐대 끝이 전선에 닿아 감전이 되는 사고가 발생하였다.

(1) 고압선 주변에서 크레인 등을 사용하여 작업할 경우 안전대책 3가지를 쓰시오.

(2) 위와 같은 작업의 경우 충전전로와의 이격거리는 얼마인지 적으시오.

해설

(1) 충전전로 인근에서의 차량, 기계장치 작업 시의 안전조치

1) 충전부로부터 300cm 이상 이격, 대지전압이 50kV를 넘는 경우 10kV 증가할 때마다 10cm씩 증가

2) (근로자가 차량과 접촉하지 않도록) 울타리를 설치하거나 감시인 배치 등의 조치

3) (충전전로 인근에서 접지된 차량 등이 충전전로와 접촉할 우려가 있을 경우) 지상의 근로자가 접지점에 접촉하지 않도록 조치


(2) 3m 이상