전신주의 형강을 교체하는 화면을 보여주고 있다.[화면 설명] 화면에서 작 상세 페이지
전신주의 형강을 교체하는 화면을 보여주고 있다.
[화면 설명] 화면에서 작업자는 전봇대의 발판을 딛고 작업하고 있으며, 작업하는 장면이 보인다. C.O.S(컷아웃스위치)가 발판 옆에 걸쳐져 있다.
(1) 형강 교체작업(정전작업) 시의 안전조치를 적으시오.
(2) 작업 중 관리하여야 하는 사항(안전조치 사항) 4가지를 적으시오.
(3) 이 작업(정전작업)이 완료된 후의 조치사항 3가지를 적으시오.
(4) 화면의 작업을 하는 경우 작업자가 착용해야 할 보호구 2가지를 적으시오.
(1) 정전작업 시 전로 차단 절차(정전작업 전의 조치사항)
1) 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것
2) 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것
3) 잔류전하를 완전히 방출시킬 것
4) 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것
5) 단락 접지기구를 이용하여 접지할 것
(2) 정전작업 중 관리사항
1) 개폐기 관리
2) 단락접지 상태 관리
3) 근접활선에 대한 방호관리
4) 작업지휘자에 의한 작업
(3) 정전작업이 완료된 후 조치사항
1) 작업기구, 단락 접지기구 등을 제거하고 전기기기 등이 안전하게 통전될 수 있는 지 확인할 것
2) 모든 작업자가 작업이 완료된 전기기기 등에서 떨어져 있는지를 확인할 것
3) 잠금장치와 꼬리표는 설치한 근로자가 직접 철거할 것
4) 모든 이상 유무를 확인한 후 전기기기 등의 전원을 투입할 것
(4) 착용해야 할 보호구
1) 안전모(AE형, ABE형)
2) 절연화
3) 절연장갑
4) 안전대(2m 이상 추락이 우려되는 장소의 경우만 해당)