산업안전보건법령상 전기기계, 기구에 설치되어 있는 누전차단기의 설치 기준 관련해서 ( 상세 페이지
산업안전보건법령상 전기기계, 기구에 설치되어 있는 누전차단기의 설치 기준 관련해서 ( )에 알맞은 내용을 쓰시오
전기기계, 기구에 설치되어 있는 누차단기는 정격감도전류가 ( )이하이고 작동시간은 ( )초 이내일 것. 다만, 정격전부하전류가 50A이상인 전기기계, 기구에 접속되는 누전차단기는 오작동을 방지하기 위하여 정격감도전류는 200mA 이하로, 작동시간은 0.1초 이내로 할 수 있다.
해설
30mA
0.03