산업안전보건법령상 강관틀비계 설치기준에 대하여 ( )안에 알맞은 것을 쓰시오 상세 페이지
산업안전보건법령상 강관틀비계 설치기준에 대하여 ( )안에 알맞은 것을 쓰시오
비계기둥의 밑둥에는 밑받침철물을 사용해야 하며 밑받침에 고저차가 있는 경우 조절형 밑받침철물을 사용하여 각가의 강관틀비계가 수직, 수평을 유지하도록 할 것
높이가 20m를 초과하거나 중량물의 적재를 수반하는 작업을 할 경우 주틀간 간격이 ( )m 이하로 할 것
주틀간에 교차 가새를 설치하고 최상층 및 ( )층 이내마다 수평재를 설치 할 것
수직방향으로 6m, 수평 방향으로 ( )m 이내마다 벽이음을 할 것
길이가 띠장방향으로 4m 이하이고 높이가 10m를 초과하는 경우에는 10m 이내마다 따장방향으로 버팀기둥을 설치할 것
해설
1.8
5
8