해설

- 밑받침철물을 사용하여 항상 수평, 수직을 유지할 것


- 높이가 20m를 초과하거나 중량물 적재를 수반할 경우는 주름 간

격을 1.8m이하로 할 것


- 주틀간에 교차가새를 설치하고 최상층 및 5층 이내마다 수평재를

설치할 것


- 수직방향으로 6m, 수평방향으로 8m 이내마다 벽이음을 할 것


- 길이가 띠장방향으로 4m이하이고 높이가 10m초과하는 경우는

10m 이내마다 띠장방향으로 버팀기둥을 설치할 것