크레인을 이용하여 활선전로에 인접하여 전주 세우기 작업을 하던 중 크레인이 전로에 접 상세 페이지

크레인을 이용하여 활선전로에 인접하여 전주 세우기 작업을 하던 중 크레인이 전로에 접촉하며 운전자가 감전을 당하는 재해가 발생하였다. 동종재해를 방지하기 위한 관리대책 3가지를 적으시오.

해설

1. 차량등을 충전부로부터 300cm 이상 이격시키되, 대지전압이 50kv를 넘는경우 10kv 증가할 때마다 10cm씩 증가

2. 절연용 방호구를 설치한경우 : 이격거리를 절연용 방호구 앞면까지

3. 근로자가 차량과 접촉되지 않도록 울타리를 설치하거나 감시인 배치