비상방송설비의 화재안전기술기준상 음향장치의 설치기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

비상방송설비의 화재안전기술기준상 음향장치의 설치기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

①확성기의 음성입력은 3W(실내에 설치하는 것에 있어서는 1W) 이상일 것

②확성기는 각 층마다 설치하되, 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 하고, 해당 층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것

③조작부의 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것

④음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 2선식으로 할 것

해설

비상방송설비의 화재안전기술기준(NFTC 202) 제6조에 따르면, 음량조정기를 설치하는 경우 그 배선은 평상시 업무용 방송과 화재 시 비상방송을 구분하기 위해 **3선식**(업무용, 긴급용, 공통선)으로 해야 합니다.