위험물안전관리법령상 위험물 제조소의 바닥면적이 100㎡이고 배출설비를 전역방식으로 하는 경우 배출설비의 최소 배출능력(m³/시간)은?
①100
②450
③1,000
④1,800
해설
④
위험물안전관리법 시행규칙 [별표 4]에 따르면, 전역방식 배출설비의 배출능력은 바닥면적 1㎡당 18㎥/h 이상으로 해야 합니다. 따라서 최소 배출능력 = 100㎡ × 18 ㎥/(h·㎡) = 1,800 ㎥/h.