[산업안전보건법령]상 고정식 사다리식 통로를 설치하는 경우 준수사항 3가지를 쓰시오. 상세 페이지
[산업안전보건법령]상 고정식 사다리식 통로를 설치하는 경우 준수사항 3가지를 쓰시오. (단, 범위나 수치를 포함하는 내용만 쓰시오.)
해설
발판과 벽 사이는 15cm이상 간격을 유지할 것.
폭은 30cm이상으로 할 것.
사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60cm이상 올라가도록 할 것.
사다리식 통로의 길이가 10m 이상인 경우 5미터 이내마다 계단참을 설치할 것.
고정식 사다리식 통로의 기울기는 90도 이하로 하고, 그 높이가 7m이상인 경우 등받이울이 있어도 근로자의 이동에 지장이 없는 경우 바닥으로부터 높이가 2.5m 되는 지점부터 등받이울을 설치할 것.