할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기술기준상 사람이 상주하고 있는 곳에서 할 상세 페이지

할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기술기준상 사람이 상주하고 있는 곳에서 할로겐화합물 및 불활성기체소화약제의 최대허용 설계농도(%)가 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. FC-3-1-10: 40%

ㄴ. HFC-125: 10.5%

ㄷ. HFC-227ea: 10.5%

ㄹ. IG-100: 43%

ㅁ. IG-55: 30%

①ㄴ, ㄷ

②ㄹ, ㅁ

③ㄱ, ㄴ, ㅁ

④ㄱ, ㄷ, ㄹ

해설

NFTC/NFPC 107A [별표 1]에 따르면, 각 약제의 NOAEL 기준 최대허용설계농도는 다음과 같습니다. ㄱ(40%), ㄷ(10.5%), ㄹ(43%)은 맞습니다. ㄴ. HFC-125는 7.5%입니다. ㅁ. IG-55는 43%입니다. 따라서 ㄱ, ㄷ, ㄹ이 옳습니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.