모두CBT

소방펌프의 설계 시 유량 0.8 m³/min, 양정 70m 였으나 시운전 시 양정이 상세 페이지

소방펌프의 설계 시 유량 0.8 m³/min, 양정 70m 였으나 시운전 시 양정이 60 m, 회전수는 2,000 rpm으로 측정되었다. 양정이 70m가 되려면 회전수는 최소 몇 rpm으로 조정해야 하는가? (단, 계산결과 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림함)

①1,852

②2,105

③2,160

④2,333

해설

펌프의 상사법칙(H₁/H₂ = (N₁/N₂)²)을 이용합니다. (60m / 70m) = (2000rpm / N₂)². (N₂)² = 2000² * (70/60).

N₂ = 2000 * sqrt(7/6) ≈ 2000 * 1.08 = 2160 rpm.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.