화재안전기술기준상 비상방송설비의 음향장치 설치기준으로 옳지 않은 것은?① 상세 페이지
화재안전기술기준상 비상방송설비의 음향장치 설치기준으로 옳지 않은 것은?
①아파트등의 경우 실내에 설치하는 확성기 음성입력은 1W 이상일 것
②음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 3선식으로 할 것
③조작부의 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것
④창고시설에서 발화한 때에는 전 층에 경보를 발해야 한다.
해설
④
우선경보방식 적용 대상(층수 5층 이상, 연면적 3,000㎡ 초과)인 경우, 2층 이상에서 발화 시 '발화층 및 직상 4개층'에 경보합니다. 창고시설이라고 해서 무조건 전 층에 경보하는 것은 아닙니다.